• Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
    Мы отказались от размещения рекламы на страницах форума для большего комфорта пользователей.
    Вы можете оказать посильную поддержку администрации форума. Данные средства пойдут на оплату услуг облачных провайдеров для сайта esp8266.ru
  • Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Результаты поиска

  1. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    Лишняя деталь = фигня совершенно ненужная после отладки.
  2. pvvx

    UBIA - USB / BLE to I2C/SMBus Adapter.

    Не переключено на USB (вход USB/BLE на "1"). Автоматического распознавания USB нет, т.к. при режиме BLE эта функция жрет дополнительные десятки мка.
  3. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    В вашем “пиролизном” котле можно регулировать только входной поток воздуха. Больше нечего. По этому он и не отличается от обычной русской печи. И т.к. у него задача греть теплоноситель, то и КПД у него меньше на КПД теплообменника. Все нормальные пиролизные котлы работают на аккумулятор и через...
  4. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    Больше температура -> окисляется больше и всё что угодно и это так-же приводит к большей температуре. Да и КПД в основном зависит именно от этого. А далее уже конструкция и если кривая, то кривое и КПД -> плохое качество окисления = большой остаток именно кислорода O2 из воздуха на выходе, а не...
  5. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    Они так-же сказываются на показания датчика кислорода. В них тоже есть кислород :P В циркониевом датчике ползают ионы кислорода, от седа и потенциал (или ток для точных датчиков - в них прикладывают разницу потенциалов и ионы создают ток). Ещё раз - лямбда датчик дифференциальный = выдает...
  6. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    Цель всего сооружения под названием котел – максимальная температура в зоне нагрева теплоносителя. Окисление газов, в зависимости от конструкции, может происходить и в последующей зоне -> датчик O2 уже на дымоходе покажет нечто приблизительное и неадекватное, необходимое только экологам, как и...
  7. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    Вроде как КПД данного котла зависит от соотношения процентов кислорода на входе (воздух 20.5%) к выходу (4..5% ?). Остальное можно не считать. Лишнее вливание воздуха в зону горения –> лишний нагрев газа = меньшее КПД. Мне кажется (ИМХО), что возможна регулировка и по соотношению температуры в...
  8. pvvx

    Esp8266 и сварочный осцилятор - перезагрузка

    Запрограммировать все неиспользуемые GPIO как выходы, а те, которые возможно соединить с Vcc или GND непосредственно (до пары мм) у самого модуля и их назначить входами. На провода соединения (TX/RX) непосредственно (до пары мм) у самого модуля и GND в паре мм поставить защитные варисторы/TVS...
  9. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    https://www.pewatron.com/en/products/gas/product/fcx-uc-ch/ https://www.pewatron.com/en/products/gas/product/fcx-uwc-ch/
  10. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    Для замера O2 нужно что-то типа (если смотреть на али): https://aliexpress.ru/item/33030026021.html https://aliexpress.ru/item/1005001419629747.html (не связывался с таким барахлом) Из пром. циркониевых датчиков – можно глянуть дешевые варианты измерителей 4..20 мА от PEWATRON и попробовать...
  11. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    Авто Лямбда-зонд – это дифференциальный датчик и настроен на сгорание топливной смеси бензина или соляры в ДВС. Т.е. каждый из них узкоспециализированный и оптимизированный по самое немогу... А котел у вас на дровах… Промышленных автоматизированных котельных на дровах не встречал и, думается...
  12. pvvx

    Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

    От +300 С, т.к. смотри физику работы циркониевого датчика... В высокоточных +300 C это минимальная температура, когда в нем начинают ползти молекулы кислорода... А дальнейшее повышение T приводит к преждевременному устареванию датчика и всегда есть оптимальная температура, которую для точности...
  13. pvvx

    Обсуждение MT7688AN HLK-7688A

    Для сравнения coremark на Nano NEO PLUS2: на 4 потока, на плате при теcте ещё работают два контейнера dosker...
  14. pvvx

    Обсуждение MT7688AN HLK-7688A

    По производительности в Coremark: ESP8266 - 80MHz 191.00 Coremark -> 2.38 Coremark/MHz ESP32 - 160MHz 660.70 Coremark -> 4.13 Coremark/MHz на 2 ядра -> 330 Coremark или 2.1 Coremark/MHz на один поток https://www.eembc.org/coremark/scores.php MIPS24K имеет 2.69 Coremark/MHz МТ7688 при...
  15. pvvx

    NRF52xxx. Время пробуждения

    Пока Nicolz выдумывает реальное применение выдернутого не столь важного параметра из общей картины для экономии питания, поглядим какова же итоговая экономия от него, если учесть: Потребление только CPU в nRF52 ( running CoreMark from flash, cache enabled, DCDC 3V) - 64 mA. У среднего BLE...
  16. pvvx

    NRF52xxx. Время пробуждения

    Начнем чувcтвовать только по старту опорных источников тактирования, заглянув в спецификацию nRF52840: 5.4.4.2 64 MHz crystal oscillator (HFXO) Power-up time for various crystals 50..210 μs Average startup current for various crystals, first 1 ms 0.3..1 mA The EVENTS_HFCLKSTARTED event is...
  17. pvvx

    NRF52xxx. Время пробуждения

    Дубль 2: Используйте поиск: nrf52 startup power Примеры: https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a/18101/stuck-in-high-current-state-during-nrf52832-startup https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a/11460/why-the-inrush-current-at-startup-is-about-500ma ...
  18. pvvx

    NRF52xxx. Время пробуждения

    При том - читайте выше. По вашим расчетам устройство работать не будет: 1. Не учтено главное предназначение - работа RF части 2. Расчетный ток у вас "пиковый ток составляет 17 мА", а реальный за 150 мА.
  19. pvvx

    Обсуждение MT7688AN HLK-7688A

    https://www.researchgate.net/publication/316173015_Analysis_of_the_performance_of_the_new_generation_of_32-bit_Microcontrollers_for_IoT_and_Big_Data_Application или http://www.eventiotic.com/eventiotic/files/Papers/URL/9cda7a70-2382-43e9-8adb-e33329d6bb4b.pdf
  20. pvvx

    Управление приводом откатных ворот.

    Не забудьте в маяк вписать передачу много-битного значения (ID + счетчик посылок + CRC) шифрованного к примеру RSA, а при несовпадении ID/CRC и счетчика менее предыдущего специальными заточенными штырями на воротах защемлять въезжающего и с помощью ЩИМ двигателем привода орать что-то типа –...
Сверху Снизу