  1. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    @pvvx, спасибо большое! Подскажите пожалуйста в версии 0.6.4 SDK - 1.5.4, а в версии 0.6.3 SDK 2.0.0. Почему так?
  2. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Добрый день! @pvvx, а Вы не могли бы выложить fullflash_modbusrs485 для 0.6.3 или 0.6.4 (какая последняя)? Использую вашу разработкой в режиме TCP2RTU, а с эклипсом не очень дружу.
  3. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Да, забыл, приведенные выше осциллограммы сделаны на скорости 9600, на этой скорости лучше всего видно проблему
  4. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    @pvvx, у меня проблема следующая. В линии 485 имеется два устройства. Каждое устройство по отдельности опрашивается без ошибок, независимо от количества транзакторов и скорости. Если, например, мы создаем один транзактор опрашивающий устройство по адресу 1, то всё отлично, ошибок нет. Как только...
  5. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Как же будет видно сколько ошибок, если вы предлагаете каждые три секунды сбрасывать счетчик? А по поводу битовых пересылок, можно и слово по состоянию транзактора передавать, и даже передавать в него не только живой Slave или нет, но и код ошибок ModBus, будет более подробная диагностика...
  6. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Тестирую уже третьи сутки, два транзактора, скорость опроса 4 раза в секунду. Ни одной ошибки нет. Зависаний тоже не смог повторить, всё работает отлично! Не плохо было бы отслеживать обрыв связи со Slave-ом не счетчиком ошибок, а взведением бита (например, три посылки подряд без ответа, взводим...
  7. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Не десяток, но штук по шесть в линии ). Я может не так выразился. Я понимаю, что если отключить все источники питания с RTC то данные хранящиеся в ней потеряются, но почему эта область памяти не обнуляется, а заполняется рандомными значениями?
  8. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Попробовал! Отлично работает, спасибо Вам! Буду тестировать дальше... Скажите, а ограничение в 10 транзакторов, чем то обусловлено или можно увеличить их колличество? И еще вопросик - почему если ESP перезапустить без доп питания на пятую ногу, то область памяти RTC не обнуляется, а захламляется...
  9. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Спасибо! Готовая прошивка запустилась. Проблема с зависанием осталась
  10. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Поторопился я похоже. Сейчас прошил с исходников. Теперь даже ModBus настроить нельзя. Вместо полях настройки скорости и задержек знаки "?". Ввожу настройки, нажимаю Set Configuration, опять знаки вопросов появляются. Транзакторы тоже добавить нельзя
  11. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Странно, у меня всё по прежнему (. Снимаю питание с adm-ки и опрос со стороны RTU останавливается. Уже три раза перепроверил, прошивку перезалил, результат стабилен - ВИСНЕТ (((
  12. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Я в качестве преобразователя интерфейса использую вот такую плату...
  13. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    У меня у одного если во время работы ESP оторвать питание с ADM-ки, то опрос со стороны RTU полностью пропадает? Даже взведение StartFlag на транзакторе приводит только к увеличению счетчика fifo, счетчики ошибок тоже ничего не показывают. В остальном ESP полностью работоспособна как со стороны...
  14. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Разобрался в чем дело. Сбило с толку настройка четности (parity) у меня стоит none, а перечитав ветку понял, что при такой четности 2 стоп бита. Обычно стоп биты настраиваются отдельно. Поставил на slave-е 2 стоп бита и всё пошло. Оставлю на пару суток тестироваться. Спасибо!
  15. D

    Modbus TCP / RTU RS-485 + WEB server

    Постоянно сыпятся в транзактор ошибки при опросе. Сначала грешил на max485 он у меня 5 вольтовый был. Заказал ADM-ку на 3,3. Сегодня поставил и начал тестить. Ничего не изменилось (. Только процентов 15 ответов приходит от slave-а. В роли slave пробовал и программу ModSim32 и контроллеры GE-IP и...