Ну да. Сейчас все отлично. Настройки датчика устраивают. Но стоит только чуть уйти от нуля в настройках потенциометров, сразу все возобновляется. И проявляется это лишь в связке с esp.
В любом случае всем спасибо за понимание и помощь.
Мне помогло лишь одно из всех описанных вариантов. Вывел все подстроечные резисторы в ноль. Но у меня датчик работает в режиме перемычки "L". В таком режиме сигнал от датчика проходит 3-5 секунд, а чувствительности датчика хватает на 3-5 метров (для сигналки достаточно). Для освещения это будет...
Я схему поправил. У меня изначально датчик питался от 5 вольт. Питание на датчик идёт напрямую с блока питания. На esp через стабилизатор.
Судя по тому, что второй день датчик работает без ложных сработок, можно сделать вывод что наводки шли через высокоомные подстроечные резисторы. @nikolz, вы...
Спасибо за информацию.
Я пробовал питать схему и от двух батареек и от аккумулятора 18650. С них как раз начинал. Ложные сработки также были. Я по началу стал грешить на то, что схема быстро высаживает батареи и сработки идут при низком напряжении, но сейчас понимаю, что это было не так.
Сегодня...
Прошу прощения, выпал немного из темы. Упал на ровном месте и руку прилично повредил.
Сейчас оклемался немного и решил вернуться.
Пробовал заменить код на простейший с отправкой уведомлений через блинк. Думал программные баги. Все равно ложные сработки.
Выводил датчик на метр от платы с ESP и...
Прошу прощения. Я только начинаю вникать во все сложности электроники, поэтому не застрахован от ошибок.
А нужен ли подтягивающий резистор в данном случае вообще?
Всё в угоду минимализму. Коне, но отклонение от даташита, но в моем понимании конденсаторы там нужны для уменьшения пульсаций выходного напряжения. В моем случае пульсаций на выходе не больше 20mV.
Подтягивающий резистор с выхода датчика имеется, только на схеме он номиналом 10К.
Попробую переделать трассировку, хотя я прозванивал все GPIO на КЗ.
Как я и писал выше, без подключенного модуля датчика движения все работает.
Попробовал 3 датчика в разных режимах. Перемычка на HC SR501 стоит на режиме L (одиночная сработка), что логично. Но результат один: самопроизвольная...