Espeasy sonoff base , помогите разобраться с правилами . В данный момент при влажности более 80 процентов включается вентилятор , при менее 80 выключается . Проблема в том что при посыле команды вида http://192.168.0.78/control?cmd=event,start , вентилятор включается но видя что влажность маленькая выключается , с кнопкой понятно а вот с запросм не допру что проверять нужно .
Код:
on Temp#Влажность do
if Temp#Влажность>80 or [event,start] = 1
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endon
on Temp#Влажность do
if Temp#Влажность<80 or [event,start] = 0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endon
On start do
gpio,12,1
endon
On stop do
gpio,12,0
endon