• Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Снятие показаний с эл. счетчика ЭНЕРГОМЕРА через телеметрический выход (импульсный)

119

New member
Есть плата, прошитая прошивкой ESP Home, хочу с помощью ее снимать показание с эл.счетчика через телеметрический выход, но что то не получается добиться одинаковых данных. Как я понимаю телеметрический выход дублирует мигание диода, и надо добиться чтоб и столько же импульсов показывало.
В прошивке ESP Home использую вот это для снятие импульсов.
Счетчик вот такой
вот лог с ESP
 

svs2007m

Active member
1. Там выход "сухой контакт" (геркон). Поэтому нужно что-то от "дребезга контактов" колхозить. Да и в целом если нужна хорошая точность, то это не для ESP.
2. Обычно такие вещи делали на PZEM-004t + ESP. Физикой с математикой занимается модуль , а ESP просто отправляет данные куда надо
 

119

New member
использовать PZEM-004t физически не удобна, по этому и решил использовать телеметрический выход. Супер точностью снятия показаний не обязательно.
 
Сверху Снизу