• Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Решено Проблема timeout команды AT+PING="192.168.0.1"

AlmazRa

New member
Доброго времени суток!
ESP8266 + STM32F100 - работаем через AT-команды.
Всё здорово. Конфигурирую ESP8266 как клиент.
Проблема контроля потери точки доступа (роутера). Решаю через пинг каждую секунду роутера.
AT+PING="192.168.0.1"
С роутером TP-link все нормально работает.
С роутером Dlink-300 ни в какую. Другими устройствами роутер пингуется прекрасно, а ESP выдает:
timeout
ERROR

Кто сталкивался с подобным?
Можно ли программно увеличить timeout?
Что можно покопать в настройках роутера?
Как можно иначе решить проблему потери роутера?
 

Victor

Administrator
Команда форума
1. прошейте самую свежую AT прошивку
2. попробуйте поменять канал роутера
 

Victor

Administrator
Команда форума
Роутер перепрошил.
вообще-то, я имел ввиду прошить свежую AT прошивку в ESP8266, но на роутере тоже неплохо что обновили
А как еще можно контролировать обрыв связи?
Android и прочие проверяют файл на своем сервере через GET запрос: если содержимое файла совпадает с шаблоном, значит и интернет есть.
 

AlmazRa

New member
вообще-то, я имел ввиду прошить свежую AT прошивку в ESP8266, но на роутере тоже неплохо что обновили

Android и прочие проверяют файл на своем сервере через GET запрос: если содержимое файла совпадает с шаблоном, значит и интернет есть.
Спасибо. Проблема решена
 
Сверху Снизу