• Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Кто сможет разработать термоконтроллер на ESP8266 с собственным вэб интерфейсом.

deniss1900

New member
Исполнительный механизм:
подающий шнек, управляемый двигателем, вентилятор наддува.
Датчики:
тип не критичен, как вариант «далласы», на «подаче», «обратке» и «перегрев корпуса». Токовый настраиваемый датчик, контролирующий ток через двигатель шнека – при заклинивании происходит реверс на настраиваемое в меню время и кол-во раз. Если не помогает, тогда «аварийная остановка». При перегреве – отключение вентилятора и включение двигателя подачи на настраиваемую величину времени.
Устройство должно управляться через web интерфейс и локально. Локально устройство должно быть оборудовано минимум 3 кнопками управления (как вариант «меню», «+», «-» ) и дисплеем (как вариант 1602)
Устройство представляет собой классический управляемый термостат (при уменьшении температуры включается вентилятор наддува и периодически шнек подачи топлива).
Должны регулироваться: температура «рабочая» мин/макс, температура «перегрева», возможность выбора контроля температуры по «подаче» или «обратке», время работы двигателя подачи
 

nikolz

Well-known member
Исполнительный механизм:
подающий шнек, управляемый двигателем, вентилятор наддува.
Датчики:
тип не критичен, как вариант «далласы», на «подаче», «обратке» и «перегрев корпуса». Токовый настраиваемый датчик, контролирующий ток через двигатель шнека – при заклинивании происходит реверс на настраиваемое в меню время и кол-во раз. Если не помогает, тогда «аварийная остановка». При перегреве – отключение вентилятора и включение двигателя подачи на настраиваемую величину времени.
Устройство должно управляться через web интерфейс и локально. Локально устройство должно быть оборудовано минимум 3 кнопками управления (как вариант «меню», «+», «-» ) и дисплеем (как вариант 1602)
Устройство представляет собой классический управляемый термостат (при уменьшении температуры включается вентилятор наддува и периодически шнек подачи топлива).
Должны регулироваться: температура «рабочая» мин/макс, температура «перегрева», возможность выбора контроля температуры по «подаче» или «обратке», время работы двигателя подачи
Вопросы:
1) есть ли прототип данного устройства.
2) устройство единичное или серийное.
3) Нет алгоритма управления. Т е просто измеряет и все?
3) не определены
точность,
быстродействие,
конструктив,
источник питания,
бюджет,
сроки.
 

deniss1900

New member
1. прототипа нет
2. единичное, максимум штук 5
3. точность - до "десятых", алгоритм не нужен, (просто старт/стоп)

термостат планируется установить на управление шнековой подачей топлива - конструктив, питание - явных требований нет.
бюджет и сроки Вы предлагайте, будем думать...
 

nikolz

Well-known member
1. прототипа нет
2. единичное, максимум штук 5
3. точность - до "десятых", алгоритм не нужен, (просто старт/стоп)

термостат планируется установить на управление шнековой подачей топлива - конструктив, питание - явных требований нет.
бюджет и сроки Вы предлагайте, будем думать...
а как Вы предполагаете управлять двигателем который управляет шнеком?
Типа включили и пока шнек не сломается двигатель работает?
Или выключали , а шнек не дошел до нужного места.
Или Вы в этом не разбираетесь , поэтому алгоритма нет и все просто?
 

deniss1900

New member
все еще проще: температура упала - включился вентилятор и включился режим "подача/пауза". и так до тех пор, пока температура не достигнет установленной... контролировать шнек (обороты) не нужно. у вентилятора есть датчик Холла, его обороты тоже хочется видеть на web морде. включение двигателя шнека просто через обычное реле. все.
 
Последнее редактирование:

nikolz

Well-known member
все еще проще: температура упала - включился вентилятор и включился режим "подача/пауза". и так до тех пор, пока температура не достигнет установленной... контролировать шнек (обороты) не нужно. у вентилятора есть датчик Холла, его обороты тоже хочется видеть на web морде. включение двигателя шнека просто через обычное реле. все.
Каким образом отлаживать логику работы программы ESP и исполнительных элементов?
Каким образом вы будете принимать работу?
Как Вы себе это представляете?
-------------------
Кто делает силовую часть управления исполнительными элементами?
Кто делает конструкцию устройства и решает проблемы сбоев при включении/ выключении мотора шнека и вентилятора?
 

andrik_zp

Member
Очередной контроллер горелки пиролизного котла)) Вы забыли про датчик наличия пламени, температуры газов и тд и тп... И да, отлаживать программу лучше имея под рукой котел.
 