  1. pvvx

    TLSR8251 + LCD + термометр = LYWSD03MMC XIAOMI Bluetooth термометр

    Т.е. отопление здания в течении 10 лет от CR2032? :LOL: Энергоэффективность самого здания в России это основной вопрос и автоматизацией от TI он не решается. Основное решение лежит на этапе строительства... Для последующей оценки необходимо весь измерительный комплекс лепить самому. А так-же...
  2. pvvx

    TLSR8251 + LCD + термометр = LYWSD03MMC XIAOMI Bluetooth термометр

    К сожалению не удалось найти нормальных графиков фактической температуры в СПб, а так-же графика температуры местной-центральной отопительной системы... Одни обрывки типа этого... http://www.hmn.ru/index.php?index=79&type=1&value=26063 Такое впечатление что это стратегические данные :) Т.е. по...
  3. pvvx

    TLSR8251 + LCD + термометр = LYWSD03MMC XIAOMI Bluetooth термометр

    Не прикалываюсь. а повторяю - напряжение на батарее CR2032 ни о чем существенном не говорит. Что-то о температуре и не более... И ещё один пример с новым пришедшим в августе LYWSD03MMC, сразу перепрошитым custom прошивкой и закинутым в дальний угол:
  4. pvvx

    Сервис Умная сеть

    Биметаллический контакт с переключением на пару вариантов температур решает все ваши проблемы с обогревом. Очень наглядно и роутеры не нужны, изучать ничего не требуется, метеостанции так-же не требуется. Остается всего одна зависимость - внешняя подача электроэнергии. :) А современные...
  5. pvvx

    Сервис Умная сеть

    ..
  6. pvvx

    Сервис Умная сеть

    К погоде относятся и пролетающие тучи, меняющие интенсивность освещения. Время реакции вашей системы не позволяет реализовать поддержку установленного освещения с функцией экономии за счет внешнего солнечного освещения. Т.е. более половины датчиков в "метеостанции" с вашей системой существуют...
  7. pvvx

    Сервис Умная сеть

    Должна сработать автономная часть комплекса по заданной вами программе и никаких переживаний не возникнет. Но этого в вашем проекте нет. В итоге это игра под присмотром (соседа), а не Умная сеть, тем более не Умный дом. Говорите необходимо загрузить программу в соседа, далекого от электроники и...
  8. pvvx

    Сервис Умная сеть

    Берем самое элементарное: Датчик движения, двери или присутствия. Средний темп - быстрый шаг Человека составляет более 120 шагов в минуту. Если свет не включиться тут-же (0.1 сек), то вероятность ослепления и прочих неудобных факторов возрастает по логарифмической шкале.
  9. pvvx

    Сервис Умная сеть

    По тому нормальная скорость реакции человека (а не зомби под действием препаратов) составляет до 0.2 сек. Следовательно вся реакция системы (от события до ответного действия) должна укладываться в это время.
  10. pvvx

    Подключение удаленных датчиков температуры по витой паре CAT5

    Дороги тонкие, а пустой площади куча и нет заливки GND. Плата не адаптирована к стандартным корпусам...
  11. pvvx

    Сервис Умная сеть

    А где к нему API (доступ к базе данных)? Почему шаг данных 1 минута? Надо минимум 0.1 сек. Желательно обслуживание потока с датчиков в 1000 точек в сек с разной фильтрацией, ПИД регулирование, и красивые графики с мин-мах и средним хотя-бы за год... Экран в айфоне давно отображает более тысячи...
  12. pvvx

    BLE модули TB-04/TB-03F (TLSR8253F512)

    Компиляция в многопотоке (с опцией -jn )?
  13. pvvx

    Подключение удаленных датчиков температуры по витой паре CAT5

    А на земле вмятин не будет? Каким образом цементная стяжка нивелирует эффект гидро-теплоизоляции под ней? Воздух плиту (цементную стяжку) не прогревает? В том году слепил ещё один "гараж-склад" на дорожных плитах, с гидроизоляцией - ничего в нем не мокнет, сырости нет, доски естественной...
  14. pvvx

    BLE модули TB-04/TB-03F (TLSR8253F512)

    SWS pin - двунаправленный - и вход и выход. Для разрешения конфликта на TX включен токоограничивающий резистор. Прием-детектирование протокола Telink Swire на RX USB-UART возможен не всеми адаптерами.... В Git указано какие проверены...
  15. pvvx

    BLE модули TB-04/TB-03F (TLSR8253F512)

    После сброса все GPIO настроены как входы и TX и RX, активен только SWS. 1. Пока процессор не очнулся после сброса, USB-UART на TX по протоколу Telink Swire передает код остановки CPU на SWS pin. 2. Далее USB-UART на TX по протоколу Telink Swire через pin SWS передает загрузчик-программатор и...
  16. pvvx

    Подключение удаленных датчиков температуры по витой паре CAT5

    Обычный пром. осушитель воздуха, который такой поболее, льет воду непрерывно и ведерком не обойтись... Как раз это часть оборудования которым занимаюсь скоро к полвека... Так что и тут обсуждать есть чего, но не на том уровне :P 2.5 квадрата тут не катит, а скорость опроса и реакции датчика...
  17. pvvx

    Подключение удаленных датчиков температуры по витой паре CAT5

    Это не жилые строения для людей - это бараки для рабов. Раньше их тянули в длину, теперь в высоту. И интересно, как UTP5 и кабель в 2.5 квадрата исправят ситуацию?
  18. pvvx

    Подключение удаленных датчиков температуры по витой паре CAT5

    @volaltd - Забыл объяснить, а то опять запоете не в тему, что я считаю избой и почему ваши советы бессмысленны – в избе нет туалета, душей, саун и прочей сантехники. Каждый выход в туалет происходит дополнительная принудительная вентиляция через двери и в печку… Иначе, обычно это не изба, а...
  19. pvvx

    Подключение удаленных датчиков температуры по витой паре CAT5

    Вообще, если у вас нет принудительной вентиляции - древнее строение с земляным подвалом, лагами пола и продухами (изба),тогда будет конденсат или нет, считается по среднемесячной температуре и влажности. Оно само работает и контролировать там нечего. В жилой части бревенчатой избы без...
  20. pvvx

    Подключение удаленных датчиков температуры по витой паре CAT5

    Ничего подобного не наблюдается при при правильной гидроизоляции и утеплении (хотя-бы правильная отмостка) фундамента. Проходящий воздух нагревает поверхности-облицовку над гидро-термо изоляцией и с неё происходит испарение :P