• Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Датчик давления воды i2c

pvvx

Активный участник сообщества
Из всего что есть в данном архиве, информация только тут (авто-перевод с китайского):
C:
#include "MyDefine.h"
#include "JHM1200.h"
#include "JHM1200_IIC.h" 
// Определить верхний и нижний пределы калибровочного давления
#define CAL_L 20000  //20Kpa
#define CAL_H 120000 //120Kpa

// 7-битный адрес IIC JHM 1200 — 0x78.
//uchar Device_Address = 0x78 << 1;
uchar Device_Address;// = 0xf0;
//Необходимо определить функцию задержки
void DelayMs(uchar shu) // Демонстрационная программа 8 МГц/1 мс
{
    uchar j;
    uchar i;
    _clrwdt();
    for(i=0; i<shu; i++)
        for(j=0; j<120; j++)
        {
            _nop();_nop();
        }
}

// Прочтите статус IIC, чтобы определить, занят ли IIC.
uchar JHM1200_IsBusy(void)
{
    uchar status;
    _clrwdt();
    BSP_IIC_Read(Device_Address, &status, 1);
    status = (status >> 5) & 0x01;
    return status;
}

/**
 * @Используйте команду 0xAC для расчета фактического давления и температуры с использованием внутреннего алгоритма JHM 1200.
 * @Обратите внимание на отправку 0xAC, чтение статуса IIC до тех пор, пока IIC не будет занят.
 * @Обратите внимание, что общий размер возвращаемых данных составляет 6 байтов, расположенных по порядку: слово состояния, трехбайтовое значение давления, двухбайтовое значение температуры.
 * @Обратите внимание, что возвращаемое трехбайтовое значение давления пропорционально максимальному 24-битному значению 16777216. На основе этого соотношения фактическое значение давления снова преобразуется в соответствии с диапазоном калибровки.
 * @Обратите внимание, что возвращаемое двухбайтовое значение температуры пропорционально 16-битному максимальному значению 65536. На основе этого соотношения фактическое значение давления снова преобразуется в соответствии с диапазоном калибровки.
 * @Примечание Точка нулевого давления и точка полного давления калибровочного давления составляют 20 кПа и 120 кПа соответственно.
 * @Обратите внимание, что нулевая точка температуры калибровки равна -40°C, а полная точка – 150°C.
 * @Примечание: Рассчитайте измеренное значение давления на основе единицы измерения давления Па и измеренного значения температуры 0,01°C.
 */
void JHM1200_get_cal()
{
    uchar buffer[6] = {0};
    ulong press_raw = 0;
    uint temp_raw = 0;
    double press = 0.0, temp = 0.0;
    _clrwdt();
    // Отправляем команду 0xac и читаем возвращенные шестибайтовые данные
    buffer[0] = 0xAC;
    BSP_IIC_Write(Device_Address, buffer, 1);// Запишите один байт данных через IIC
    DelayMs(5);
    while (1)
    {
        if (JHM1200_IsBusy())// Прочтите статус IIC, чтобы определить, занят ли IIC.
        {
            DelayMs(1);
        }
        else
            break;
    }
    BSP_IIC_Read(Device_Address, buffer, 6);//Чтение байтов данных через IIC

    // Преобразование возвращаемых значений давления и температуры в фактические значения на основе диапазона калибровки.
    press_raw = ((ulong)buffer[1] << 16) | ((ulong)buffer[2] << 8) | buffer[3];
    temp_raw = ((ulong)buffer[4] << 8) | (buffer[5] << 0);
    press = (double)press_raw / 16777216;
    press = press * (CAL_H - CAL_L) + CAL_L;
    temp = (double)temp_raw / 65536;
    temp = temp * 19000 - 4000;
}
 

pvvx

Активный участник сообщества

StanislavM

New member
Да у меня задача воду измерять, на мойке сомообслуживания.

А как же PDF который в не архива с кодом, там указано что рабочие температура датчика: -20 ... +60 градусов. Остается опять вопрос, берешь датчик в руку он соответственно нагревается, а по показаниям температура падает =)

Какие будут мысли?

Ну в общем, +- так же у меня было по коду. Процедуру привел в такой вид, убрал все лишнее. Но что то мне подсказывает, с коэффициентами надо играться (Их нашел в чьем то коде).

Ну вот что он мне показывает:
Update Data. Pressure: 0.01, Temperature: 27.96C
Update Data. Pressure: 0.01, Temperature: 27.97C
Update Data. Pressure: 0.01, Temperature: 27.97C

Так то получается, градусов на 5 ошибается. Стоит его подержать в руке и подуть:
Update Data. Pressure: 0.04, Temperature: 27.48C
Update Data. Pressure: 0.08, Temperature: 27.35C
Update Data. Pressure: 0.01, Temperature: 27.21C
Update Data. Pressure: 0.01, Temperature: 27.08C
Update Data. Pressure: 0.01, Temperature: 26.94C

Код:
void readSensor()
{
  //#define                     CAL_L                 20000 //20Kpa
  //#define                     CAL_H                 120000 //120Kpa
  #define                     CAL_L                 -125000 //0-1MPA
  #define                     CAL_H                 1125000 //0-1MPA
  #define                     CAL_D                 -2000 //-20°С
  #define                     CAL_U                 6000 //60°С
  //#define                     CAL_D                 -4000 //-40°С
  //#define                     CAL_U                 15000 //150°С
  uint8_t                     req;
  uint8_t                     buffer[6];
  uint32_t                    rawPressure;
  uint16_t                    rawTemperature;
  Wire.beginTransmission(I2C_device_address);
  Wire.write(0xAC);
  Wire.endTransmission();
  do {
      req=Wire.requestFrom(I2C_device_address, byte(1));
      buffer[0] = Wire.read();             
  } while (buffer[0]>>5 & 0x01);
  req=Wire.requestFrom(I2C_device_address, byte(6));
  for (byte i=0;i<req;i++) {buffer[i]=0;buffer[i]=Wire.read();}

  rawPressure     = ((ulong)buffer[1] << 16)  | ((ulong)buffer[2] << 8) | buffer[3];
  rawTemperature  = ((ulong)buffer[4] << 8)   | (buffer[5] << 0);
  pressure = (double)rawPressure / 16777216;
  pressure = pressure * (CAL_H - CAL_L) + CAL_L;
  pressure = pressure / 100000;
  temperature = (double)rawTemperature / 65536;
  temperature = temperature * (CAL_U - CAL_D) + CAL_D;
  temperature = temperature / 100;
}
 

pvvx

Активный участник сообщества
Под каждый датчик вам придется подбирать поправочный коэффициент от температуры. А так же уровни нуля и коэффициенты множителя, если характеристика линейная. Если нет - тогда таблицы...
А она не может быть линейной из-за принципов построения датчика.
В итоге подбор зависит от желаемой точности.
Для Arduno и так пойдет... :)
 

lynxchat

New member
Никто не поделится результатами? А то прошло уже не мало времени, а всё равно Tasmota и ESPhome его не видят нормально. Может есть у кого готовое решение по экспорту данных с этих датчиков в MQTT или HA сразу???
Лично мне то от них только давление нужно, для системы против утечек.
 

pvvx

Активный участник сообщества
Никто не поделится результатами? А то прошло уже не мало времени, а всё равно Tasmota и ESPhome его не видят нормально. Может есть у кого готовое решение по экспорту данных с этих датчиков в MQTT или HA сразу???
Лично мне то от них только давление нужно, для системы против утечек.
Не видел реализаций описываемого датчика в HA.
Есть только другие...
 
Сверху Снизу