• Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Перегазгрузка модуля и заземление

hav0k

New member
Сделал модуль примерно по такой схеме, теперь используем обычное реле за место твердотельного. Блок питания взял опять с телефона(ждем китайских блоков с али).



Баг в том что модуль щас работает только когда на GND на земле(точнее 0), иначе будет постоянно перезагружаться.

По такой схеме собрал выключатель там все работает хорошо. Может блок плохой? Походу проблемы с наводками?
 

clinkme

Member
1) По схеме не понятно, какие выводы esp используются. В чем функция нижней кнопки?
2) Для 1117 минимальная выходная емкость по даташиту - 22uF
 

pvvx

Активный участник сообщества
1) По схеме не понятно, какие выводы esp используются. В чем функция нижней кнопки?
Данная схема не полная. ESP8266 не может управлять S202T02 напрямую. Необходим ток с вывода в 20mA. При резисторе 470 Ом и пусть даже 2V падения на нем, имеем 4mA, что не является номинальным током включения для S202T02. Ноги ESP8266 не предназначены для включения таких нагрузок.
2) Для 1117 минимальная выходная емкость по даташиту - 22uF
Где вы последний раз видели оригинальную LM1117 и какой ESR у рекомендуемой емкости? :) Всё зависит от длины проводов, а постоянная обратной связи зависит от импеданса нагрузки и не полностью связывается с емкостью. Возбуждения не будет, т.к. постоянная времени обратной связи при 22мкФ рассчитана на 800 мA нагрузки...
 

hav0k

New member
Данная схема не полная. ESP8266 не может управлять S202T02 напрямую. Необходим ток с вывода в 20mA. При резисторе 470 Ом и пусть даже 2V падения на нем, имеем 4mA, что не является номинальным током включения для S202T02. Ноги ESP8266 не предназначены для включения таких нагрузок.
Где вы последний раз видели оригинальную LM1117 и какой ESR у рекомендуемой емкости? :) Всё зависит от длины проводов, а постоянная обратной связи зависит от импеданса нагрузки и не полностью связывается с емкостью. Возбуждения не будет, т.к. постоянная времени обратной связи при 22мкФ рассчитана на 800 мA нагрузки...
Схема с твердотельным работает удовлетворительно. Для опытов сгодится, а с обычным реле через оптопару и транзистор плохо, но дело оказалось в блоке. К чему может привести такое включение 4мА за место 20мА. для ESP 20мА это многовато.
 

pvvx

Активный участник сообщества
К чему может привести такое включение 4мА за место 20мА. для ESP 20мА это многовато.
К нестабильному срабатыванию при Российских температурах. Т.е. при использовании не при "комнатных температурах".
Нестабильное срабатывание включения в сеть 220V устройства может его выжечь. Короче - к пожару.
Если это радиоуправляемая бомба - то она может не сработать :)
 
Последнее редактирование:

hav0k

New member
К нестабильному срабатыванию при Российских температурах. Т.е. при использовании не при "комнатных температурах".
Нестабильное срабатывание включения в сеть 220V устройства может его выжечь. Короче - к пожару.
Если это радиоуправляемая бомба - то она может не сработать :)
Ха wifi детонатор. Стоит дома в выключателе и ПОКА работает. Управляет одной лампочкой. Пока пусть так и стоит, если сгорит, то только во включенном состоянии, когда буду дома.
 

deathservice

New member
переделал схему с сайта http://zelectro.cc/Relay1ch для управления реле
управление через gpio2 (нулем) оптореле el817(из импульсного китайского БП) реле взял relpol rm94 (12v) хотя и tianbo нормально, VT1 - 3102, c1 - 47мкФ
электролит гасит ложное срабатывание реле при включении(или пропадании 220V)

Сутки проработало на нагрузке(лампочка 60ватт) без заметный проблем
 

Вложения

В этой схеме НИКАКОЙ гальванической развязки нет. Связь через питание 3.3в. Оптрон будет развязывать, если питания для входа и выхода гальванически развязаны (через трансформатор).
Отсюда следует, что можно и без оптрона - сразу на транзистор...
Если 3.3в и 12в с разных обмоток, то я бы выход оптрона питал бы 12в.
 