• Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
    Мы отказались от размещения рекламы на страницах форума для большего комфорта пользователей.
    Вы можете оказать посильную поддержку администрации форума. Данные средства пойдут на оплату услуг облачных провайдеров для сайта esp8266.ru
  • Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Периодические отключения на 21 минуту (Wemos D1)

SultanRR

New member
Проблема самопроизвольное отключение с рандомной периодичностью на +- одинаковое время в 21 минуту
esphome:
name: "office_v2"
friendly_name: Wemos Office
esp8266:
board: d1_mini
logger:
level: VERBOSE
logs:
switch: ERROR
api:
ota:
- platform: esphome
wifi:
networks:
- ssid: Pro4
password: Milk33kg
power_save_mode: NONE

ap:
ssid: ProE
password: Milk33kg
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: GPIO16
#званок двор пин D0
name: "Alarm_dvor_D0"
filters:
- delayed_on: 50ms # Фильтр дребезга (задержка 50 мс)
- platform: gpio
pin: GPIO12
#геркон двери пин D6
name: "Sens_door_D6"
filters:
- delayed_on: 50ms # Фильтр дребезга (задержка 50 мс)
on_press:
then:
- switch.turn_on: output_alarm
- delay: 0.1s
- switch.turn_off: output_alarm
- platform: gpio
pin:
number: GPIO14 # номер GPIO пина, к которому подключена кнопка
#звонок офис пин D5
mode: INPUT_PULLUP # Включаем внутренний подтягивающий резистор (обычно используется с кнопками, замыкающими на GND)
inverted: true # Инвертируем логику
name: "Alarm_office_D5"
filters:
- delayed_on: 50ms # Фильтр дребезга (задержка 50 мс)
on_press:
then:
- switch.turn_on: output_alarm
- delay: 1s
- switch.turn_off: output_alarm
- platform: gpio
pin:
number: GPIO01
inverted: False
name: "PIR Sensor Office"
device_class: motion
filters:
- delayed_on: 3s
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO04
#выход(звонок) пин D2
id: output_alarm
name: "Alarm_D2"
- platform: gpio
pin: GPIO05
#выход(звонок) пин D1
id: output_pinD1
name: "Pin_D1"
- platform: template
name: "Virt_1_Bell"
id: output_1_bell
optimistic: true
- platform: template
name: "Virt_2_Bell"
id: output_2_bell
optimistic: true
- platform: gpio
pin: GPIO2 # D4 (или другой свободный пин)
id: my_led
name: "info"
inverted: True



уже не знаю что и делать . только при работе от повербанка вроде работает стабильно , при работе от usb зарядного (разных) с рандомной периодичностью отключается на почти всегда 21 минуту , может отключиться через 4 часа, а может через 26 ч . Провода пробовал разные , блоки так же разные , кольца ферритовые ставил и на питания провод и на провода входы , все пины по входу и выходу подтянуты к +- или минусы в соответствии с режимом работы номинала 2+ кОм . Перемещение точки доступа не влияет , так же менял сам вемос д1 на плату другого производителя (распаяна чуть иначе ) , тот же эффект , другие контролеры вемом и прочие работающие в этм помещении с этим же вифи не испытывают таких проблем , с отключением . При этом при зависании на эту 21 минуту , если промерить плату то 5в до стабилизатора и после 3,3в стабильны . Плата сама запускается через 21 минуту +- 30 сек . Логи пустые перед этим глюком .
Учитывая такую стабильную отключаемость именно на 21 минуту , я думаю может это какой то процесс может так работать , или еще что то .. иначе после сбоя был бы быстрый реконнект . Может я какой то пин тронул(использовал) чувствительный ......
 

Вложения

Сверху Снизу