Несколько советов начинающим автоматизаторам.
Помигать диодом - это не проблема и все начинают с этого.
---------------------
Проблемы начинаются , когда возникает желание пощелкать реле на ESP9266,
либо ином контроллере, питание которого менее 5 вольт.
-------------------------------
На али можно купить вот такие простые модули реле:
1621153964388.png
Да и сделать их самому очень просто так как в них реле, диод, транзистор и резистор.
----------------------
Производители навесили еще два светодиода и два резистора,
которые увеличивают потребление модуля примерно на 5 мА.
-------------------
Рекомендую выкинуть лишнее , отпаяв крайние резисторы, оставив лишь средний из трех на плате.
===================
Как правило, попытка просто запитать модуль от 5 вольт и управлять от ESP ничего хорошего не сделает.
И начинаются танцы с бубном и паяние транзисторов,оптронов и т д.
-------------------------------------
Но многие удивятся тому , что модуль будет исправно работать если его запитать от того напряжения, которым питается ESP,
либо иной микроконтроллер с питанием ниже 5 вольт.
Т е если вы используете NODEMCU или MINI D1, то подключите реле к 3.3v на плате - и ВСЕ ЗАРАБОТАЕТ.
----------------------
Особенность модуля в том, что в нем для управления реле используется не обратный а прямой транзистор,
потенциал управления для которого определяется относительно напряжения питания а не земли.
--------------------
Очень удобно управлять такими реле от расширителя.
При этом расширитель и реле питаются от 5 вольт,
а управление расширителем по I2C осуществляется от ESP с подтяжкой к 3.3 v.
==================
Как видим, если правильно подключать это реле к ESP, то ничего дополнительно паять не требуется.
 

BlueBeard

Member
Как правило, попытка просто запитать модуль от 5 вольт и управлять от ESP ничего хорошего не сделает.
что то не замечал никаких проблем при запитке релейных алишных модулей от 5 вольт, ни приведенного выше, ни с 2 реле ни с 4 ни силовых на 30а типа

с 2017 года трудятся более 30 устройств на с NODEMCU или MINI D1 с более 35 реле ну никаких проблем.
 