Скрыть объявление
На нашем форуме недоступен просмотр изображений для неавторизованных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем форуме, то можете войти. Если у Вас еще нет аккаунта, мы будем рады, если Вы к нам присоединитесь. Зарегистрироваться Вы можете здесь.

Система управления насосами

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем xserg, 26 ноя 2019.

  1. xserg

    xserg Новичок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Устройство предназначено для удаленного контроля уровня воды в колодце и управления насосами.
    Для контроля уровня используются метод, основанный на электропроводности воды.
    В качестве датчиков уровня используются провода расположенные на различной высоте.
    При достижении максимального уровня происходит включение или отключение насоса в соответствии с настройками.
    Возможна настройка промежуточных уровней для контроля изменения уровня в мобильном приложении. Максимальное количество контролируемых уровней: 4.
    Может применяться для автоматического заполнения или осушения резервуара, бака, колодца и т. д.
    • Максимальное количество контролируемых уровней: 4
    • Входные сигналы: кондуктометрические зонды, датчик типа «сухой контакт»
    • Выходной сигнал: реле ~10 А, 250 В
    • Светодиодная индикация состояния реле и интернет соединения
    Настройка параметров и контроль работы через мобильное приложение



    Ищу желающих потестировать на реальных объектах (Москва)
     
  2. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    10.314
    Симпатии:
    1.352
    Нет никакого желания пить электролит.
    В бензине и прочем ГСМ не работает, впрочем и в чистой воде не работает.
     
    xserg нравится это.
  3. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    10.314
    Симпатии:
    1.352
    Если бак типа бочки 100..200 л или аналогичный - высотой к метру, то вариантов не много:

    1. На уровне опорожнения сверлите отверстие под штуцер на метровую трубку вверх одевающуюся на датчик давления типа MPX5010 или аналогичный (какой удобнее анализировать MCU – есть и с цифровыми выходами).

    2. Ставите бак на тензодатчики с HX711 и считываете показания. Для особой точности есть зависимость от температуры. 38.91руб. 5% СКИДКА|Датчик веса тензодатчика 1 кг 5 кг 10 кг 20 кг HX711 Модуль электронные весы алюминиевый сплав взвешивания датчик давления-in Сенсоры from Электронные компоненты и принадлежности on AliExpress

    Всё остальное выйдет из строя за год работы.
     
  4. nikolz

    nikolz Гуру

    Сообщения:
    5.354
    Симпатии:
    473
    Я экспериментировал такую систему на основе емкостного датчика
    уровень можно измерять плавно
    Датчик - два изолированных провода
    еще делал ультразвуковой датчик
    тоже неплохо работает
    ------------------
    По моему измерение на основе проводимости будет очень неточно
     
    xserg нравится это.
  5. xserg

    xserg Новичок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Расскажите про емкостной датчик?
     
  6. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    10.314
    Симпатии:
    1.352
  7. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    10.314
    Симпатии:
    1.352
     
  8. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    10.314
    Симпатии:
    1.352
  9. svs2007m

    svs2007m Читатель

    Сообщения:
    148
    Симпатии:
    11
    Еще вариант
     
  10. xserg

    xserg Новичок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0

    Мне нужно было управлять дренажным насосом в узком и глубоком (40 х 200 см) дренажном колодце, поддерживать в нем уровень 70 - 90 см
     
  11. nikolz

    nikolz Гуру

    Сообщения:
    5.354
    Симпатии:
    473
    два варианта датчика
    первый для измерения уровня в диэлектрических емкостях (стекло пластмасса)
    предназначался для измерения уровня в стакане или банке для незрячих.
    этот датчик представляет собой два изолированных 1 мм провода размещенных вдоль держателя
    -----------------
    второй предназначен для измерения уровня металлической емкости или металлической трубе
    этот датчик состоит из одного изолированного провода который размещается на некотором расстоянии от стенки.
    ----------------
    параметры самого датчика достаточно стабильны
    диэлектрическая проницаемость воды в 80 раз больше, чем для воздуха
    изменение емкости линейно зависит от длины погруженной в воду части датчика
    точность измерения в основном определяется измерителем
    для экспериментов использовал чипы Ti
    потом сделал измеритель на ESP8266
    диапазон измеряемых емкостей получился примерно от 1 пф до 10 000 пф.
     
  12. nikolz

    nikolz Гуру

    Сообщения:
    5.354
    Симпатии:
    473
    для информации TI:
    upload_2019-11-27_8-8-16.png
    мой датчик сделан иначе.
     
    xserg нравится это.
  13. xserg

    xserg Новичок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Очень интересно, а как сделан Ваш, если не секрет - в личку?
     
  14. svs2007m

    svs2007m Читатель

    Сообщения:
    148
    Симпатии:
    11
    Как "красиво " все начиналось. Вот решения задачки !!! И как банально закончилось "Дай списать":)
     
  15. xserg

    xserg Новичок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Ваще мнение очень важно для меня
     
  16. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    10.314
    Симпатии:
    1.352
    Никогда и ничего не получите от nikolz, т.к. он пишет фантазии:
    Дайте измеритель на 1..10000 пф (13 бит) на ESP8266 :)
    У него и АЦП всего-то с точностью до 3-х бит при многократном усреднении :) :)
     
    xserg нравится это.
  17. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    10.314
    Симпатии:
    1.352
    Внимательнее посмотрите любое видео с реальными датчиками уровня воды, где открывают работавший бак.
    Там увидите налет на стенке "емкости", который при наличии влажности делает схему RC с постоянным С, а не меняющийся С от уровня :p
     
    xserg нравится это.
  18. nikolz

    nikolz Гуру

    Сообщения:
    5.354
    Симпатии:
    473
    А CPU имеет 32 бита.
    Я разве где-то про АЦП ESP написал?
    ----------------------------
    И с какого бодуна я Вам кинусь что-то давать или доказывать?
    оно мне надо?
    ------------------
    Продолжайте заниматься телепатией.
     
  19. nikolz

    nikolz Гуру

    Сообщения:
    5.354
    Симпатии:
    473
    Вот Вы действительно фантаст-любитель.
    Можете доказать свои умозаключения?
    Вы про какую влажность рассказываете? там Вода - влажность 100 процентов всегда
    и на это налет на стенках никак не влияет
    вы даже можете туда ведро говна вылить, вместо того чтобы его на форуме выливать,
    и все будет работать как и работало.
    -------------------------
    все выпендриваетесь перед невеждами.
    ну, ну. продолжайте в том же духе
     
  20. nikolz

    nikolz Гуру

    Сообщения:
    5.354
    Симпатии:
    473
    pvvx,
    --------------
    вот для примера урок по физики по расчету емкости двух изолированных проводников длиной 1 метр
    Ёмкость пары параллельных проводов
    Тов получил 7.5 пф.
    теперь помещаем эти проводники в воду
    и получаем 600 пф/1 метр
    если воды будет 0.5 м то емкость будет 300 пф
    если воды не будет то получим все те же 7.5 пф
    в итоге для измерения уровня воды
    надо измерить емкость от 10 пф до 1000 пф
    что не вызывает особых проблем
    ----------------
    если проводники обрастут водорослями
    то минимальная емкость увеличится пропорционально изменению диэлектрической проницаемости
    но лишь при полностью заросшем промежутке между проводами диэлектрическая
    проницаемость без воды увеличится существенно раза в 2.
    и это произойдет лет так через надцать да и то в болоте.
    ------------------
    успехов Вам в изучении физики начальных классов.

     

Поделиться этой страницей