• Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Зависает ESP при управление большими токами

horreodor

New member
Чтобы надежно работать с силовой нагрузкой нужно ставить оптронную развязку в цепь управления реле.
у меня китайское реле, вроде на оптроне как раз.
Но это не отменяет необходимость искрогасящей цепи и/или фильтра, если их нет в насосе. И да, на входе блока питания ESP и прочей слаботочной части тоже желателен фильтр и варистор для защиты от импульсных помех.
извиняюсь за надоедливость, а можно примеры компонентов?
 

serrgee

New member
у меня китайское реле, вроде на оптроне как раз.
Такие конструкции - не лучшее решение. Правильно, когда оптрон вблизи управляющей слаботочной цепи, а не рядом с нагрузкой. Так, например, устроены платы управления холодильников и мощных кондиционеров.
 

serrgee

New member
Последнее редактирование:

DVZ2010

New member
Словил такую ситуацию - ESP, управляет слаботочным реле - это реле запитывает реле на дин-рейке, которое в свою очередь уже коммутирует нагрузку. Без нагрузки все работало, цепляешь нагрузку - при ОТКЛЮЧЕНИИ реле слетает связь. Отключение - сразу навело на мысль о ЭДС самоиндукции - на первой релюшке ЭДС гасится подключенным параллельно диодом в обратной полярности. Пришлось поставить диод и на второе реле - обмотка на 12в, при этом этого оказалось мало - часть провода +12 от первого реле до второго - все равно работала как излучающая антенна - пришлось добавить еще один диод, максимально близко ко второму реле в питающую обмотку цепь.
 

Вложения

nikolz

Well-known member
могу рекомендовать следующее.
алгоритм управления должен быть таким:
1) полив выключен:
eSP слушает эфир.
принимает команду на полив.
выключает WIFI.
выключает преравания
включает полив
немного ждет
включает прерывания
включает WIFI
2) полив включен
eSP слушает эфир.
принимает команду на выключение.
выключает WIFI.
выключает преравания
выключает полив
немного ждет
включает прерывания
включает WIFI
--------------------------------------
кроме того, во время включения и выключения мощных нагрузок ESP можно запитать от аккумулятора.
При этом, так как wifi отключен, потребление будет небольшое и аккумулятор может быть слабым.
во время работы WIFI питание берется от сети и заряжается аккумулятор.
--------------------------------
В таком варианте можете управлять хоть 100 квт нагрузкой.
 

serrgee

New member
@DVZ2010
Второй диод в вашей схеме включения выступает в роли резистора, а не токового шунта при обратном выбросе. Но раз это помогло, попробуйте вместо него как раз и использовать низкоомный резистор. Потому что в вашей схеме, боюсь, могут возникать дуга на контактах первого реле и они будут подгорать.

Вообще, чтобы разобраться в ситуации, нужна полная схема включения, учитывающая сопротивления и индуктивности длинных проводов, способ соединение по общему проводу, способ формирования питающих напряжений... Это всё важно.
 

DVZ2010

New member
@DVZ2010
Второй диод в вашей схеме включения выступает в роли резистора, а не токового шунта при обратном выбросе. Но раз это помогло, попробуйте вместо него как раз и использовать низкоомный резистор. Потому что в вашей схеме, боюсь, могут возникать дуга на контактах первого реле и они будут подгорать.

Вообще, чтобы разобраться в ситуации, нужна полная схема включения, учитывающая сопротивления и индуктивности длинных проводов, способ соединение по общему проводу, способ формирования питающих напряжений... Это всё важно.
токовый шунт на втором реле - это третий диод, ЭДС же максимальная выбрасывается в обратной полярности (затем по экспоненте затухающий процесс), которую второй диод как раз и не пропускает обратно в цепь питания. Так что резаком не отделаться. Как только в цепь питания выброс отсекся, линия питания перестала быть излучающей антенной. А первое реле коммутирует только обмотку второго реле (РЭС74 - 12в) и дуга, со вторым диодом, на контактах первого не возникает
 

serrgee

New member
@DVZ2010
ЭДС обратной полярности второй диод не отсекает, а наоборот - пропускает на разомкнутые контакты реле. Он включен в той же полярности, что и третий диод. И действует также.
 