• Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Esp под управлением 3-х ESP

winner

New member
Единственное что здесь так и не решено, это такой момент, когда если хоть два датчика проснуться одновременно или с мизерной паузой, то будет обработан лишь один запрос, а второй просто потеряется, проверял, так и есть. Можно включить их в разное время, но рано или поздно фаза сна совпадет хотя бы у двух и один будет проигнорирован.
Как решить проблему пока не знаю, прошу помочь спецов.
Код не хотелось бы в корне изменять, но если придется...
 

nikolz

Well-known member
Работает как часы, а чтоб во время отладки не ждать пол часа, завел ногу для изменения режима сна. Кинул ее на массу, спим 10 сек, оторвал от массы, спим пол часа. Как то так.
Так как у Вас все завязано на ESP, то посмотрите использование ESP-now. Правда на СИ придется писать , но есть свои плюсы.
 

Сергей_Ф

Moderator
Команда форума
@winner совет: уберите настройки вывода uart, и сам вывод только в отладочный режим - сэкономите батарейку в рабочем. В рабочем режиме вывод ведь не нужен.
 
Сверху Снизу