• Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
    Мы отказались от размещения рекламы на страницах форума для большего комфорта пользователей.
    Вы можете оказать посильную поддержку администрации форума. Данные средства пойдут на оплату услуг облачных провайдеров для сайта esp8266.ru
  • Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Нужна помощь Система контроля простоев станка

pruwait

New member
Требуется разработчик для создания такой системы.
Цель системы - получение отчетов по причинам простоя станков на производстве.
Железо: ардуино mega + периферия.
Нужна помощь программиста и конструктора в разработке.
Начнем с прототипа для одного станка, в дальнейшем таких устройств может быть несколько.
Предварительное ТЗ здесь, может корректироваться.
Структурная схема контроллера станка
 

rst

Member
Требуется разработчик для создания такой системы.
Цель системы - получение отчетов по причинам простоя станков на производстве.
А если случилась поломка (останов по причине поломки), пока чинили - начался перерыв работника. Работник ушёл на обед. Что делать в этом случае? Ремонтник должен по окончании ремонта включить станок и выключить с причиной "перерыв"? Но у него нет id-карты, он не имеет право включать станок. А если он просто уйдёт, то работник станка, пользуясь случаем, после обеда пойдёт в курилку, сортир, зависнет в соцсетях и т.п. - а пропущенное время потом спишется с ЗП ремонтника, так как было длительное устранение неполадки?
Или другая ситуёвина: наступает конец рабочей смены, работники должны выключить станки, вынуть свои id-карты из станка и пойти домой. Но тут как назло - перегружается сервер или пропадает с ним связь или просто тупо вырубают свет. Все работники должны ждать сверхурочно пока причина не будет устранена и они не смогут штатно завершить работу? Им это сверхурочное время работодатель оплатит? :cool: Или всё спишут на вину админа и работники будут его коллективно материть?
Да и просто как разрешать споры, если в конце месяца, при начислении зряплаты, вдруг окажется, что по записям сервера работник Вася пришёл на работу только после обеда, а он утверждает что был как штык с самого утра? и работник Петя, от соседнего станка, ручается за Васю? И Вася во всём винит сервер или абдурину, потерявших по какой-то причине запись о включении станка с утра, а зафиксировавших как начало работы, момент прихода Васи с обеденного перерыва.
 
Последнее редактирование:

pruwait

New member
А если случилась поломка (останов по причине поломки), пока чинили - начался перерыв работника. Работник ушёл на обед. Что делать в этом случае? Ремонтник должен по окончании ремонта включить станок и выключить с причиной "перерыв"? Но у него нет id-карты, он не имеет право включать станок. А если он просто уйдёт, то работник станка, пользуясь случаем, после обеда пойдёт в курилку, сортир, зависнет в соцсетях и т.п. - а пропущенное время потом спишется с ЗП ремонтника, так как было длительное устранение неполадки?
Случилась поломка - мастер дает прогноз по времени ремонта, оператора идет к своему начальнику цеха, который загружает его другой работой.
Но это задача административная. Ей занимаются управленцы, а не инженеры. Не будем отвлекаться

Или другая ситуёвина: наступает конец рабочей смены, работники должны выключить станки, вынуть свои id-карты из станка и пойти домой. Но тут как назло - перегружается сервер или пропадает с ним связь или просто тупо вырубают свет. Все работники должны ждать сверхурочно пока причина не будет устранена и они не смогут штатно завершить работу? Им это сверхурочное время работодатель оплатит? :cool: Или всё спишут на вину админа и работники будут его коллективно материть?
Да и просто как разрешать споры, если в конце месяца, при начислении зряплаты, вдруг окажется, что по записям сервера работник Вася пришёл на работу только после обеда, а он утверждает что был как штык с самого утра? и работник Петя, от соседнего станка, ручается за Васю? И Вася во всём винит сервер или абдурину, потерявших по какой-то причине запись о включении станка с утра, а зафиксировавших как начало работы, момент прихода Васи с обеденного перерыва.
Для решения споров по графику работы на территории видеонаблюдение. И снова вы из техников лезете в управленцы. При отключении электричества станок сам не включится, а ардуино увидит неработающий станок, соответственно смена закрыта. При сбоях на сервере или в сети ардуино всегда пишет на SD карту. После восстановления связи, сервер получает пакет и отправляет ардуино подтверждение получения. Об этом указано в ТЗ.
 

pruwait

New member
rst,
Предпочитаю другой подход.
Сначала делается проект дома (самолета, моста)
тщательно прорабатывается,
определяются требования к материалам, методам, технологиям.
А после этого решается вопрос о том, какие кирпичи взять.
Откуда появилось мнение, что здесь все иначе?
Проект есть, функциональная схема была началом.
Проработка проекта была, насколько тщательная - время покажет.
Требования к технологиям, методам и материалам определены. Ардуино подходит.
Что не так с кирпичом?
 

rst

Member
Что не так с кирпичом?
Хотя-бы то, что абдурина - это игрушка для домашних поделок. В тепличных условиях и без каких-то гарантий стабильной работы в более-менее ответственном применении. И далеко не факт, что она будет хоть как-то работать в условиях производства, рядом с источниками мощных помех от пром. оборудования и других факторов, сопровождающих пром. производство.
Это даже не кирпич. Это - как пластмассовая деталь для детского конструктора. Из которого Вы собрались строить настоящее многоэтажное здание. :eek:
Надеюсь - аналогия понятна?
 

pruwait

New member
без каких-то гарантий стабильной работы в более-менее ответственном применении
Я не очень понимаю такую позицию. Нестабильность данных контроллеров носит предположительный характер? Или есть 100% уверенность, что все будет очень плохо работать?

В этом случае должен быть пост: "Я готов сделать эту работу на промышленных контроллерах "Сувлаки" за 2 недели, бюджет такой-то". Или "Я готов сделать на ардуино, предлагаю все поместить в металлический корпус IP66 с обязательным заземлением." Это будет конструктивный диалог. Но если нет предложения лучше, чем ардуино, зачем пытаться выглядеть умнее, предполагая какую-то нестабильность?
 

pruwait

New member
Ваше тех задание указывает на иное, чем то что вы написали.
оно очень поверхностное.
Относительно arduino
это звучи так: кирпичи надо возить на машине.
т е Вы не выбрали железо так как arduino - это общее название и среды разработки и стандарта типоразмеров но никак не микроконтроллеров и их параметров.
------------
Например можно сделать на STM и написать все на C
это будет в разы лучше, но это не ардуино
В первом посте указано: "Нужна помощь программиста и конструктора в разработке." Отсюда следует, что рекомендации приветствуются., в том числе по выбору оборудования и ПО.
Там же указано, что предварительно выбрана Ардуино Мега. Похоже, недостаточно конкретно это указывает на параметры контроллера.
 

pruwait

New member
Разработка тех задания - это самостоятельная задача
Откуда такие аксиомы?
Заказчик хочет результат, а не вникать в технические моменты.
В первом посте также указано, что ТЗ предварительное и может корректироваться. В том числе и сообща с инженером-конструктором.
Все вопросы, которые вызывает ТЗ, не останутся без ответов. Главное, их задать.
 

Юрий Ботов

Moderator
Команда форума
В первом посте также указано, что ТЗ предварительное и может корректироваться.
Не сказано кем. Обычно это означает, что в процессе работы заказчик может полностью поменять свои хотелки за те же деньги.
Проблема тут не в том ардуино/не ардуино.
1. Рабочие токи станков (с которыми я имел дело) 10-50 Ампер. 3 фазы.
2. Пусковые токи их же до 40-180 Ампер.
То есть в 3-10 метрах незаземленные и неэкранированные ардуинки перезагружаются при каждом пуске/останове одного из двигателей (а их как правило несколько), и при отключении/включении соседнего станка. Wifi отваливается на 2-3 секунды после каждого старта/стопа мотора, в том числе на соседних станках.
Вам бы поискать не ардуинщика, а ООчень хорошего схемотехника блоков питания...
 
  • Like
Реакции: rst
Сверху Снизу