• Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
    Мы отказались от размещения рекламы на страницах форума для большего комфорта пользователей.
    Вы можете оказать посильную поддержку администрации форума. Данные средства пойдут на оплату услуг облачных провайдеров для сайта esp8266.ru
  • Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Система управления насосами

nikolz

Well-known member
и еще
на емкость будет влиять два параметра одновременно - уровень и диэлектрическая проницаемость
поэтому для измерения уровня надо делать калибровку , так как емкость от уровня зависит нелинейным образом
------------------
Кроме того, для обеспечения стабильности измерения например на уровне 0.1%
я использую измеритель температуры и коррекцию показаний от температуры
-------------------------
измеритель уровня воды я сделал как побочный продукт при разработке измерителя воды в нефти.
поэтому особенно не заморачивался этой задачей.
В данной теме дал подсказку как можно решать.
кому интересно и актуально - продолжайте.
Ну а кому лишь бы потрындеть -успехов в трындении.
 

pvvx

Активный участник сообщества
pvvx,
--------------
вот для примера урок по физики по расчету емкости двух изолированных проводников длиной 1 метр
Ёмкость пары параллельных проводов
Тов получил 7.5 пф.
теперь помещаем эти проводники в воду
и получаем 600 пф/1 метр
если воды будет 0.5 м то емкость будет 300 пф
если воды не будет то получим все те же 7.5 пф
в итоге для измерения уровня воды
надо измерить емкость от 10 пф до 1000 пф
что не вызывает особых проблем
----------------
если проводники обрастут водорослями
то минимальная емкость увеличится пропорционально изменению диэлектрической проницаемости
но лишь при полностью заросшем промежутке между проводами диэлектрическая
проницаемость без воды увеличится существенно раза в 2.
и это произойдет лет так через надцать да и то в болоте.
------------------
успехов Вам в изучении физики начальных классов.
Всё ясно. Значит измерителя воды на емкости не делали. Трындите дальше.
Раскрою тайну - налет проводящий. Заверните свои провода в фольгу :p
 

pvvx

Активный участник сообщества
и еще
на емкость будет влиять два параметра одновременно - уровень и диэлектрическая проницаемость
поэтому для измерения уровня надо делать калибровку , так как емкость от уровня зависит нелинейным образом
------------------
Кроме того, для обеспечения стабильности измерения например на уровне 0.1%
я использую измеритель температуры и коррекцию показаний от температуры
-------------------------
измеритель уровня воды я сделал как побочный продукт при разработке измерителя воды в нефти.
поэтому особенно не заморачивался этой задачей.
В данной теме дал подсказку как можно решать.
кому интересно и актуально - продолжайте.
Дык где измеритель емкости 1..10000 пФ (более 13 бит) на ESP8266?
Пока один трындеж.
 

pvvx

Активный участник сообщества
Вот Вы действительно фантаст-любитель.
Можете доказать свои умозаключения?
Вы про какую влажность рассказываете? там Вода - влажность 100 процентов всегда
и на это налет на стенках никак не влияет
вы даже можете туда ведро говна вылить, вместо того чтобы его на форуме выливать,
и все будет работать как и работало.
-------------------------
все выпендриваетесь перед невеждами.
ну, ну. продолжайте в том же духе
Так и не догадались, что влажность и налет и есть R в измеряемой цепи? :)
 

pvvx

Активный участник сообщества
pvvx,
--------------
вот для примера урок по физики по расчету емкости двух изолированных проводников длиной 1 метр
Ёмкость пары параллельных проводов
Тов получил 7.5 пф.
теперь помещаем эти проводники в воду
и получаем 600 пф/1 метр
если воды будет 0.5 м то емкость будет 300 пф
если воды не будет то получим все те же 7.5 пф
в итоге для измерения уровня воды
надо измерить емкость от 10 пф до 1000 пф
что не вызывает особых проблем
----------------
если проводники обрастут водорослями
то минимальная емкость увеличится пропорционально изменению диэлектрической проницаемости
но лишь при полностью заросшем промежутке между проводами диэлектрическая
проницаемость без воды увеличится существенно раза в 2.
и это произойдет лет так через надцать да и то в болоте.
------------------
успехов Вам в изучении физики начальных классов.
Да, извиняюсь, что не посмотрел на вашу очередную хохму с вычислением и ссылкой “как считать емкость” :)
В сантиметрах емкость получше вашей будет и более правильная для данного случая :p
Спасибо за приведенное доказательство, что никаких проводов вы сроду в воду не опускали и тем более не измеряли изменение их емкости между ними при этом.
Очень хорошее свидетельство что у вас даже простейшего измерителя-тестера емкости нет и не было. :p
Предлагаю вам найти в инете урок про последовательное соединение конденсаторов....

PS: Дык где измеритель от 0.9 сантиметра до 9000 сантиметров емкости на ESP8266?
 
Сверху Снизу