Есть Wemos D1 mini.
Есть бойлер на 1,5 кВт.
Сейчас бойлер управляется по такой схеме
esp -> ssr omron 2A -> контактор ABB 20A -> бойлер
что не нравится, контактор "жужжит/шумит"
что хочу: управлять нагревателем посредством ШИМ - есть в наличии FOTEK SSR и 25DA, и 40DA.
Пока начал тесты с лампочками.
подключил напрямую SSR 25 к выходу wemos d1 mini.
Сигнальный светодиод на SSR загорается, но обычная лампочка накаливания 60ВТ / энергосберегайка / светодиодная лампы не загораются.
Через Arduino работает.
Поднял, что не хватает мощности переключить реле.
Arduino выход 5V до 20-40 mA
в esp 3.3 V до 12 mA
значит сигнал надо усилить.
В наличии был транзистор BC337-40.
Использовал его.
Вот такая схема.
Все работает, но не нравится, что лампа раз в несколько сек (5-20) подмигивает/мерцает 1 раз, как будто когда напряжение скачет.
Пробовал разные вариации сопротивлений, все одинаково.
1. R1 10k, R2 отсутствует
2. R1 4,7k R2 отсутствует
3. R1 1k R2 отсутствует
4. R1 4,7k R2 10K
5. R1 1k R2 4,7k
все одинаково
оставил вариант R1 1k R2 10k
В принципе, управлять буду тэном, а не лампой.
Но все равно возник вопрос, почему так, что не правильно?
Есть бойлер на 1,5 кВт.
Сейчас бойлер управляется по такой схеме
esp -> ssr omron 2A -> контактор ABB 20A -> бойлер
что не нравится, контактор "жужжит/шумит"
что хочу: управлять нагревателем посредством ШИМ - есть в наличии FOTEK SSR и 25DA, и 40DA.
Пока начал тесты с лампочками.
подключил напрямую SSR 25 к выходу wemos d1 mini.
Сигнальный светодиод на SSR загорается, но обычная лампочка накаливания 60ВТ / энергосберегайка / светодиодная лампы не загораются.
Через Arduino работает.
Поднял, что не хватает мощности переключить реле.
Arduino выход 5V до 20-40 mA
в esp 3.3 V до 12 mA
значит сигнал надо усилить.
В наличии был транзистор BC337-40.
Использовал его.
Вот такая схема.

Все работает, но не нравится, что лампа раз в несколько сек (5-20) подмигивает/мерцает 1 раз, как будто когда напряжение скачет.
Пробовал разные вариации сопротивлений, все одинаково.
1. R1 10k, R2 отсутствует
2. R1 4,7k R2 отсутствует
3. R1 1k R2 отсутствует
4. R1 4,7k R2 10K
5. R1 1k R2 4,7k
все одинаково
оставил вариант R1 1k R2 10k
В принципе, управлять буду тэном, а не лампой.
Но все равно возник вопрос, почему так, что не правильно?