• Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Нужна помощь ESP-01. Отображения значения переменной на Web странице

Сергей_Ф

Moderator
Команда форума
получается что датчик не может работать вообще в такой схеме
вполне возможно, но ошибки у меня нет. Я предложил попробовать и показал, что esp должен запускаться при номинале подтяжки 1кОм и менее!! Иначе ошибка в схеме.
А уж дальше... проще всего транзистор поставить. Как вы предлагали ставить конденсатор в такую схему - ума не приложу. Объясните?
 

rst

Member
Просто эпик тред!... 6-я страница о том - как правильно посчитать резисторы подтяжки для геркона... :D
 

Сергей_Ф

Moderator
Команда форума
@rst вам смешно, а ТС не понимает чем отличается кнопка от счётчика с двумя сопротивлениями :)
 

nikolz

Well-known member
@rst вам смешно, а ТС не понимает чем отличается кнопка от счётчика с двумя сопротивлениями :)
нашел инфу в вики:
Сигналы по стандарту NAMUR
Согласно стандарта активный вход NAMUR питает цепь внутренним источником напряжения +8,2 В
через внутренний резистор 1 кОм и измеряет ток в цепи, распознавая состояния согласно таблице:
------------------------------------------
Диагностика Состояние Ток в цепи, мА
Контакт разомкнут от 0,2 до 2,1
Контакт замкнут от 2,1 до 6,5
Отказ Обрыв линии менее 0,2
Замыкание линии более 6,5
---------------------------------------------------------
вот еще инфа:
--------------------
Датчики NAMUR предназначены для подключения к внешнему искрозащитному модулю, преобразующему изменения выходного тока в двухуровневый выходной сигнал (транзисторный или релейный) и обеспечивающему всестороннюю гальваническую развязку цепей (вход, выход, питание, а в многоканальных модулях – также развязку между каналами).
Контроль цепи датчика:
Внутреннее сопротивление датчиков стандарта NAMUR не может быть ниже 400 Ом. С другой стороны, максимальное сопротивление должно обеспечивать протекание тока не ниже, чем 0,05мА. Эти два граничных значения могут быть использованы для контроля цепи датчика на короткое замыкание и на обрыв провода.
Использование механического контакта во входной цепи:
Если вместо датчика или переменного резистора во входной цепи используется механический контакт, входной сигнал может оцениваться переключающим усилителем как обрыв провода (разомкнутый контакт) или короткое замыкание (замкнутый контакт). Поэтому необходимо включение дополнительных резисторов в цепь механического выключателя.
Например:
-для переключающих усилителей с контролем короткого замыкания во входной цепи
-для переключающих усилителей с контролем обрыва и короткого замыкания во входной цепи
Преимущества датчиков с выходом NAMUR:
- Возможность применения во взрывоопасных зонах в паре с сертифицированным переключающим усилителем.
- Контроль обрыва цепи и короткого замыкания осуществляется с помощью переключающего усилителя.
- Датчики с выходом NAMUR пригодны для детектирования быстрых перемещений и высоких скоростей вращения.
- При одинаковых корпусах, скорость срабатывания датчиков NAMUR выше, чем у обычных датчиков.
ATEX (Atmosphere explosive)
Взрывоопасная атмосфера.
Конвенция о создании Европейского экономического сообщества содержит директиву 94/9/EC (также называется ATEX 100a) – унификация правовых норм в странах ЕС для приборов и защитных систем, предназначенных к использованию в средах, подверженных опасности взрыва.
Требования, касающиеся внешнего исполнения и конструкции оборудования, определяют отдельную классификацию, основанную на следующих зонах:



Маркировка

Область применения оборудования:



Взрывозащищенное оборудование имеет сертификаты одной из испытательных лабораторий стран ЕС. Ex в шестиграннике – маркировка взрывозащищенного оборудования по АТЕХ.
Область применения:
I- подземные выработки (шахтное);
II- наземное применение (химиндустрия, НХЗ, НПЗ и т. п);
Категория зоны:
0- Постоянное присутствие взрывоопасной атмосферы;
1- Временное присутствие взрывоопасной атмосферы;
2- Присутствие взрывоопасной атмосферы только при аварийных ситуациях;
Окружающая атмосфера:
G- газ;
D- пыль (для горючих пылей, волокон и взвесей);
Маркировка взрывобезопасности оборудования:


Е — согласно евронормам (требования CENELEC); Ex — взрывозащищенное оборудование.

Классификация видов защиты:
d- взрывонепроницаемая оболочка;
e- защита вида "е" (повышенная);
o- масляное заполнение;
p- заполнение или продувка оболочки под Ризб;
q- кварцевое заполнение;
m- заполнение компаундом;
i- искробезопасная электроцепь: (данный тип взрывозащиты гарантирует, что опасная ситуация не может возникнуть в результате искры (при коротком замыкании), либо в случае внезапного обрыва цепи питания (энергия внутренней индуктивности прибора), либо в результате нагрева токонесущих проводов);
ia- опасная ситуация не может возникнуть при нормальной эксплуатации при помехах на линии и при любой комбинации двух возможных неисправностей;
ib- опасная ситуация не может возникнуть при нормальной эксплуатации, при помехах на линии и одной неисправности. После главного вида защиты может указываться дополнительный;
Область применения:
I- подземные работы;
II- наземное применение;
Для видов защиты "d" и "i" в случае наземного применения вводятся подгруппы IIA (Пропан), IIB (Этилен) и IIC (Водород). По величине БЭМЗ или МТВ
Температура воспламенения:
T1: > 450 °С
T2: 300...450 °С
T3: 200...300 °С
T4: 135...200 °С
T5: 100...135 °С
T6: 85...100 °С
льная длина кабеля датчиков NAMUR:
При определении максимальной длины кабеля необходимо учитывать два условия:
Условие 1:
В стандарте DIN EN60947-5-6 (NAMUR) определено максимальное сопротивление кабеля, которое не должно превышать 50 Ом. Рассчитываем максимальную длину кабеля исходя из максимально допустимого сопротивления.
I= R x Q / Rho
I = макс. длина в метрах
R = сопротивление в Ом
Q = сечение проводника мм2
Rho = номинальное сопротивление проводника (0,0175 для меди) в Ом/мм2
Условие 2:
При установке во взрывоопасной зоне необходимо соблюдать максимально допустимые индуктивность и емкость.
Данные характеристики указаны в документации на датчики и изолирующие усилители.
====================
Все теперь ясно.
Остался лишь один вопрос:
ЗАЧЕМ это ВСЕ нагородили в счетчике ВОДЫ?
 
Последнее редактирование:

Сергей_Ф

Moderator
Команда форума
@nikolz для нормальной работы со всей этой NAMUR вполне подойдёт вход АЦП, только вот нет его у ТС :(
ну и прерываниями тут не обойдёшься никак, только опрос в цикле.
 

nikolz

Well-known member
@nikolz для нормальной работы со всей этой NAMUR вполне подойдёт вход АЦП, только вот нет его у ТС :(
ну и прерываниями тут не обойдёшься никак, только опрос в цикле.
ну полагаю 120 рублей у него найдется (меньше чем на пол литра надо) купит ESP12
если и этих денег жалко то паяльник в руки микроскоп в глаз и припаять провод к пину чипа.
 

Сергей_Ф

Moderator
Команда форума
Вот ещё вариант, как можно использовать цифровые входы esp для работы с NAMUR. Только надо напряжение увеличить на резисторе подтяжки.
 

nikolz

Well-known member
Вот ещё вариант, как можно использовать цифровые входы esp для работы с NAMUR. Только надо напряжение увеличить на резисторе подтяжки.
это таже самая подтяжка.
просто подключили к 5 вольт
--------------------------
все зависит от величины сопротивления
в документации ранее указано 8.2 вольта
мы с вами выяснили что 3.3 не работает принципиально.
поэтому надо повышать напряжение подтяжки
-------------
в этой схема использовали 5 вольт
и этого может быть мало
так как с 6.8 ком подтяжка
и 1.6 и 5.6 датчиком получим
0.95 вольт - это не ноль
и 2.25 вольта - это не единица.
---------------------
т е схема тоже не соответствует документации
но вполне может заработать попав в допустимый разброс параметров
================
еще замечу,
обратите внимание на диапазон разброса значений по стандарту
Контакт разомкнут от 0,2 до 2,1
Контакт замкнут от 2,1 до 6,5
это говорит о том что для каждого датчика будете индивидуально подбирать резистор
--------------
лучший вариант это сделать другую коммутацию контактов датчика
посмотрите на схему которую я привел
называется
релейная схема
надо либо счетчик покупать такой чтобы были провода белый и красный
либо обратится в службу водоканала чтобы они переключили в это положение
 
Последнее редактирование:

Сергей_Ф

Moderator
Команда форума
@nikolz я так понял, что у автора сообщения заработало и не с одним счётчиком. Значения я тоже посчитал - на грани. Совершенно согласен что делать так в промышленном устройстве не надо, но в самоделках вполне можно потратить 10-15 минут на подбор резистора. Не уверен что водоканал сможет помочь переключить схему в счётчике. Мне тут электросчетчик ставили и очень удивились, что я могу по irda с него что то прочитать. Естественно пароль по умолчанию на запись, тоже никто не менял - они просто не знают как ;)
 
Сверху Снизу