  1. =AK=

    Ложное срабатывание реле

    Попробуйте параллельно контактам реле поставить снаббер, состоящий из последовательно включенных конденсатора 0.01 мкВ на 630В и двухваттного резистора 100 Ом. Вероятность, что это поможет, процентов 30. А вообще-то надо на монтаж смотреть, что там у вас с чем соединено, особенно на монтаж...
  2. =AK=

    ESP32 - закоротил два порта

    Угу, его надо настроить на ввод и больше не трогать. А подтягивать его никуда не надо, лишнее это.
  3. =AK=

    Вопрос Выбор esp

    Я понял, с какой проблемой вы на самом деле столкнулись. Ваша проблема - лень. То, что вам лень читать форум, это как-то можно было понять. А вот то, что вам было лень прочитать ветку с самого начала - это стыд и позор. По второму - третьему разу приходится повторять одно и то же по причине...
  4. =AK=

    Вопрос Выбор esp

    Полезна, но не критична. И без нее нормально работает.
  5. =AK=

    Вопрос Выбор esp

    Все равно непонятно. Ардуину пoдружить - с чем? И какая Ардуина имеется ввиду? Вам уже сказали, "дуина не нужна будет". Более подробно это означает вот что: в среде Ардуино IDE вы можете выбрать модули, сделанные на базе ESP8266 (NodeMCU, или Wemos D1, или ESP-12, и т.д), и писать для них...
  6. =AK=

    Вопрос Выбор esp

    Ну да, "столкнулись с проблемой выбора", сочувствую. Решили попробовать, одобряю. А чего вам подсказывать - понятия не имею. Чего вам надо-то? В чем вопрос? Или просто хотели нас оповестить о ходе вашего освоения ESP? Спасибо, осчастливили, очень познавательно.
  7. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    У симистора нет стока и истока. Нужные для подключения электроды симистора выведены на терминалы. Надо только отследить по дорожкам на печатной плате на какие.
  8. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    Попробуйте так как есть. Другие номиналы я приводил ранее.
  9. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    К сожалению, они не приводят схему. На фотографиях присутствуют три детальки: - голубой цилиндр с полосками - очевидно, двухваттный резистор 100 Ом (к сожалению, не проволочный, но и такой сойдет) - коричневая блямба - конденсатор 0.01 мкФ на 630 Vdc (не идеально, но сгодится) - голубой...
  10. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    Я уже подсказал дважды: в #31 посоветовал использовать снаббер, а в #33 даже привел правильную схему, где и снаббер есть, и защита оптосимистора от dV/dt. Сейчас у вас роль снаббера играет лампа накаливания. А вам сколько еще раз надо подсказывать одно и то же? Скажите сразу, мне копипастом...
  11. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    У силового симистора BTA16-600 критическая скорость нарастания напряжения dV/dt составляет 1000 В/мкс. А у оптосимистора, входящего в состав оптопары MOC3021, - всего 100 В/мкс. Поэтому о силовом симисторе можно пока не беспокоиться.
  12. =AK=

    Делюсь опытом Встроенный АЦП ESP8266

    А керамический конденсатор со входа АЦП на землю - меняет?
  13. =AK=

    Какую прошивку выбрать?

    У меня есть подозрение, что под словом "прошивка" начинающие подразумевают что-то другое. Примерно то, что на западе называется "framework", и то с большой натяжкой. Это типа "направление", "методика", "путь развития", что ли. Ну а поскольку правильного слова нет, то берут то, что более-менее...
  14. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    Вот схема для индуктивных нагрузок. Насчет номиналов не уверен, что оптимальные, но сама по себе схема правильная: - параллельно симисторам стоит снаббер 39 R + 0.01 uF - оптосимистор защищен от ложных срабатываний по dV/dt при помощи RC-цепочки 470 R + 0.05 uF
  15. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    Скорей всего у автора темы проблема в том, что симистор не может выключиться из-за того, что нагрузка сильно индуктивная. Ток через нагрузку уменьшается до нуля не в момент зеро кроссинга, а гораздо позже, когда сетевое уже составляет примерно сотню вольт. Напряжение на симисторе в этот момент...
  16. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    В чем будет состоять настройка?
  17. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    Дешевые мультиметры не умеют мерять rms напряжение. Вместо этого они меряют пиковое напряжение, в надежде что напряжение синусоидальное. А у диммера оно не синосоидальное. Если вы отрежете от синусоиды полпериода, rms уменьшится в два раза, а пиковое останется прежним. Вы исправили...
  18. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    А меня смущает, что вы симистор выключаете после зеро-кроссинга. По зеро-кроссингу надо запускать таймер, отсчитывать нужный интервал времени и включать симистор. После этого симистор надо некоторое время держать включенным и затем выключать, причем так, чтобы гарантировать окончание...
  19. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    Для проверки лампу накаливания включите параллельно вентилятору.
  20. =AK=

    Нужна помощь Управление оборотами вытяжного вентиялтора

    Ответ неверный. В конце моего сообщения №6 описано устройство частотного управления. Оно не универсально, зато его очень просто реализовать. В идеале для него лучше было бы использовать MOSFET или IGBT, однако и с симистором оно тоже вполне работоспособно. То есть, у ТС есть вс необходимое для...