• Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
    Мы отказались от размещения рекламы на страницах форума для большего комфорта пользователей.
    Вы можете оказать посильную поддержку администрации форума. Данные средства пойдут на оплату услуг облачных провайдеров для сайта esp8266.ru
  • Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram

Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24

glory24

Member
По температуре дыма, (датчик стоит сразу на входе из котла), косвенно определяем качество происходящих в нем процессов.
Стараемся поддерживать эту температуру на максимальном уровне.
 

pvvx

Активный участник сообщества
Как именно переделать, нарийте схему.
1) Раздельные регулировки подачи воздуха - в камеру дров и сгорания пиролизных газов
2) Основной теплообменник в зоне сгорания пиролизных газов
3) Регулировка нагрева камеры выгонки дров, а не как попало
4) Автоматика загрузки дров и удаления шлака
Только после этого котел можно будет назвать "пиролезным" и появится возможность что-то там регулировать.
 

glory24

Member
1) Раздельные регулировки подачи воздуха - в камеру дров и сгорания пиролизных газов
Есть такое
2) Основной теплообменник в зоне сгорания пиролизных газов
Это на голову не налазит. В зоне сгорания пиролизных газов нужно обеспечить максимально высокую температуру, а на теплообменнике не бывает температура выше 100 град.
3) Регулировка нагрева камеры выгонки дров, а не как попало
Регулируется за счет регулировки подачи туда количества воздуха. Чем больше воздуха, тем интенсивнее окислительные процессы, которые идут с выделением тепла.
4) Автоматика загрузки дров и удаления шлака
Как Вы себе представляете автоматическую подачу дров?
Снимок.JPG
Да как это влияет на определение "пиролизный"?
А шлак тут при чем?
 

pvvx

Активный участник сообщества
Это на голову не налазит. В зоне сгорания пиролизных газов нужно обеспечить максимально высокую температуру, а на теплообменнике не бывает температура выше 100 град.
А при чем тут выходная температура воды? Больше разница Т - проще передать.

Регулируется за счет регулировки подачи туда количества воздуха. Чем больше воздуха, тем интенсивнее окислительные процессы, которые идут с выделением тепла.
Т.е. там у вас горение, как и в обычной буржуйке?
Поставьте вместо дров чашку с керосином или ацетоном... Поглядеть каков будет КПД вашего котла.
Как Вы себе представляете автоматическую подачу дров?
Да как это влияет на определение "пиролизный"?
В "пиролизном" дрова не горят, а выделяют пиролизные газы...
А шлак тут при чем?
Он у вас сыпется на весь ваш участок и -> на вашу наголову и легкие.
 

nikolz

Well-known member
а так это делают в Японии. К сожалению дрова у них кончились, поэтому подкидывают ящики.
 

pvvx

Активный участник сообщества
1604059567050.png

Однако поскольку дымовые газы разбавляются свежим воздухом, содержание CO необходимо пересчитать для неразбавленных дымовых газов…

В атмосферных газовых системах концентрация CO разнится на всем протяжении трубы, отводящей дымовые газы (стратификация).

В пеллетных котлах необходимо контролировать следующие параметры: концентрацию кислорода (5 %), угарного (120 ппм) и углекислого газа (17 % об.), коэффициент избытка воздуха (1,8), NOx. Необходима предварительная защита тонкой фильтрации от запыленности в дымовых газах и защита от превышения рабочего диапазона по каналу СО.
 

glory24

Member
Собрал устройство контроля СО
Завтра, если погода позволит, полезу на крышу монтировать его на трубу :)
Смонтировал на трубу датчик СО и вплотную к нему датчик температуры ds18b20. Ни разу до этого не приходилось измерять температуру дыма на выходе из дымохода :)
После завтра планирую запустить котел.
Принимаю ставки на то, как долго проживет датчик СО 😁
 
Сверху Снизу