Скрыть объявление
На нашем форуме недоступен просмотр изображений для неавторизованных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем форуме, то можете войти. Если у Вас еще нет аккаунта, мы будем рады, если Вы к нам присоединитесь. Зарегистрироваться Вы можете здесь.

Нужна помощь Помехозащищенность выносной кнопки

Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем hc2hunter, 23 мар 2018.

  1. =AK=

    =AK= Гуру

    Сообщения:
    1.231
    Симпатии:
    100
    Поток наглой лжи. Конденсаторы класса Х не вызыват пожара. Чтобы получить право обозначать свои конденсаторы как "конденсаторы класса Х", производители проходят тестирование в независимых лабораториях. Кто-то кроме невежественного идиота pvvx сертифицировал конденсаторы МБМ как пожаробезопасные? =:D=
     
  2. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    В сертификацию ваших указанных кондеров не входит их заряд и разряд путем замыкания и реакций на работу в ВЧ токах.
    Читаем указанные вами кондеры http://www.farnell.com/datasheets/1828808.pdf Maximum Preheat Temperature +150С и все тесты на 50 Гц как максимум.
    Предел работы (до взрыва :) ) 500 dV/dt (V/µs).
    Чё ещё болит у =AK=?
     
    Последнее редактирование: 18 апр 2018
  3. =AK=

    =AK= Гуру

    Сообщения:
    1.231
    Симпатии:
    100
    Главное - их испытывают на соответствие IEC 60384–14, что включает тест на пожаробезопасность и тест на импульсные перегрузки (импульсы амплитудой 2.5 кВ каждые 5 сек). Протестируйте-ка МБМ на это. =:D=
     
  4. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    Ещё раз для дурика =AK= - Класс X2 - безиндукционные кондеры. Включение к контактам реле без груды дополнительных деталей типа резисторов и индуктивностей не применяется. При эксплуатации радиоаппаратуры c входными фильтрами и прочими элементами, очень часто, в ремонтах, у них обнаруживается полная потеря емкости.
    У нас в стране сеть не IEC 60384–14 :p Эмигрируйте туда сами и там применяйте свои глупости.
     
    Последнее редактирование: 18 апр 2018
  5. =AK=

    =AK= Гуру

    Сообщения:
    1.231
    Симпатии:
    100
    Не, это вы не из носа выковыряли, а из другого места. =:D=

    ГОСТ IEC 60384-14-2015 :cool:
     
  6. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    Идиоту =AK= палец покажи и он уже балдит.

    Вот в нем нет теста на замыкание и частоты с токами более 2 кГц и то при замере емкости :p Очередной раз =AK= дает не то. Конденсатор для сетевого фильтра на 50Гц, а не подавления помех от контактов :p С максимально допустимыми токами меньше чем реле у ТС :) :)

    У нас есть своё - К73-49г и подобные.
    А то тянет в рот всякую бяку.
     
    Последнее редактирование: 18 апр 2018
  7. =AK=

    =AK= Гуру

    Сообщения:
    1.231
    Симпатии:
    100
    Он не нужен. Никто кроме идиотов не замыкает конденсаторы контактами реле. Вменяемые люди ставят последовательно резистор и получают классическую искрогасящую RC-цепь. =:D=
     
  8. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    Точно - касическую искрогасящую цепь в виде разлета контактов от постоянной коммутации более 13 A c кондера.
    Искрогасящая цепь всегда была в виде резистора и мотора с ползунком. :p
    Мы тут искры гасим на плате с реле... От наносекундных импульсов до 10 нс. Писец.
     
    Последнее редактирование: 18 апр 2018
  9. =AK=

    =AK= Гуру

    Сообщения:
    1.231
    Симпатии:
    100
    А с МБМ без резистора какой ток у идиота pvvx, ась? Ампер 100? Ждем "замеров". =:D=
     
  10. hc2hunter

    hc2hunter Читатель

    Сообщения:
    143
    Симпатии:
    8
    на работе в качестве трёх нагрузок для трёх реле использовал 2 лампочки по 100вт и паяльник.
    на даче вообще пока только 2 нагрузки - лампочка светодиодная 11 Вт и светодиодный прожектор 10 вт.
     
  11. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    Меньше. Не учли его индуктивность и индуктивность контактов с отношением к емкости кондера и всяких потерь. Частота не та, чтобы передаваться как наносекундные ЭМИ. Учите матчасть. Вашего общепитовского ВУЗ-а тут не хватит.
    У вас уже давно кусок в 10..20 см заряженного коаксиала выдает 160A 8 кВ c нс фронтами :)
    От наносекундных импульсов никаких "искр" не возникает. Там не 1МВ/нс :p
     
    Последнее редактирование: 18 апр 2018
  12. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    И обе нагрузки на даче в виде диодов с кондером в микрофарады, где импульсный ток включения достигает десятков Ампер. :)
    Больше чем у электро-мотора на сотни Вт.
    А отключение - всего мелкие нс помехи от индуктивности проводов.
     
    Последнее редактирование: 18 апр 2018
  13. =AK=

    =AK= Гуру

    Сообщения:
    1.231
    Симпатии:
    100
    Конкретно - сколько? Представьте обоснование, померяйте или посчитайте. А пока что это просто очередной голословный высер невежественного дурачка. =:D=
     
  14. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    Сдайте в лабораторию, раз у вас рук и головы нет. Поищите в инет. :p
     
  15. hc2hunter

    hc2hunter Читатель

    Сообщения:
    143
    Симпатии:
    8
    Почитал про полипропиленовые конденсаторы - везде в их даташитах написано, что диапазон рабочий от -40 до +100°c
    Почему вы решили, что при -5 он разлетится...? Они даже в бесперебойниках стоят и обычных блоках питания.
    У меня такой ИБП живет в сарае... вроде отлично работал при -20. Батарея, конечно, страдает от низких температур, но электроника вроде норм.
     
  16. =AK=

    =AK= Гуру

    Сообщения:
    1.231
    Симпатии:
    100
    pvvx несет чушь и за свои слова не отвечает. Если ему прижать хвост и поймать с поличными на глупости и вранье, он активно флудит, при этом несет все более глупую ахинею. Что мы и наблюдаем.
     
  17. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    По причине, что полипропилен становиться хрупким, и всякую магнитострикцию и прочие эффекты действующие на обкладки конденсатора при замыкании... В БП он не имеет таких импульсных нагрузок - с 310В до нуля за пару нс.
     
  18. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    Врет тут один =AK=, по причине полной безграмотности. Например о законченном им ВУЗ-е. Где фото диплома?
    Пиковый ток разряда K78-2 6800 пФ 1600В с 1.1 кВ в петле диаметром до 15 мм совместно (с корпусом кондера) вам уже давал. Листайте назад несколько страниц.
    Хотите получить замер MBM - жду отчисления от 3-х тысяч на счет форума, где вы опозорились в каждом сообщении :)
     
    Последнее редактирование: 18 апр 2018
  19. hc2hunter

    hc2hunter Читатель

    Сообщения:
    143
    Симпатии:
    8
    хм... как я понимаю, даже если выбирать между МБМ и полипропиленом - МБМ в любом случае выгоднее. даже если он бахнет - это будет всего лишь дырка внутри него и разрыв RC-цепи навсегда.
    полипропилен если бахнет, - то скорее всего просто с большими визуальными эффектами. возможно, внутри монтажной коробки оно и пофиг как выглядит... вопрос в последствиях для самой схемы.
     
  20. pvvx

    pvvx Активный участник сообщества

    Сообщения:
    8.961
    Симпатии:
    1.300
    МБМ от импульсов деградирует равномерно, а рекомендуемые =AK= кондеры - сразу - отваливаются кусками.
    МБМ имеет индуктивность, схожую с длинной линией. А X2 кондеры сделаны безиндуктивными.
    В МБМ короткий импульс входит и там внутри и рассеивается. В X2 всё рассеивается на проводах к нему и в виде механического импульса между обкладками.
    Есть специальные штуковины для "искрогашения" в которых стоят и резисторы и конденсаторы и варисторы и/или TVS диоды. Но стоят они больше ваших реле и симисторов...
     
    Последнее редактирование: 18 апр 2018

Поделиться этой страницей